你好:
金属屋面防水要选“五涂一布”施工工艺。
1、通过多次现场施工实验研究发现:防水涂层厚度要在1.1㎜以上才能达到要求,而“三涂一布”,即“一层布,刷三层涂料”,根本无法达到要求的施工厚度,尤其此类涂料为水性,容易挥发,施工时有些施工单位甚至加水稀释,且其现场操作时,工人刷子也往往沾料不充分,即很难进行施工过程中的质量控制——“确保无纺布完全被浸润”。
2、据国外研究数据显示,该涂层每年磨损12μm左右,某些同行施工完后的项目往往第二、三年就开始渗漏,也正是涂层过于薄的原因所致。
3、通过多年的现场施工经验总结得出:此类水性防水涂层必须反复涂刷最少4遍,甚至5遍以上才能到厚度1.1㎜左右。
回复

使用道具 举报

15

主题

17

帖子

55

积分

普通会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2019-6-19 17:00:49 | 显示全部楼层
这要先现在勘查厂家现在的具体使用情况,再结合业主具体要求分析,选择材料并制定完善施工方案;具体可分为涂料类(高分子弹性防水涂料、金属屋面专用防水涂料)、卷材类(TPO、PVC抗紫外线防水卷材可加保温层)对于具体工艺不知你对哪种感兴趣?